Вы еще не зарегистрировались на нашем форуме? Зря, очень зря... Только зарегистрированные пользователи имеют возможность пользоваться огромной библиотекой книг о пчеловодстве (около 1300 изданий), фото-галереей (около 4000 фото), и картой пользователей, где можно найти пчеловода-земляка по карте области, почитать статьи посетителей, расширенным поиском, сводкой погоды в своем городе и многое-многое другое... Узнайте все возможности пчеловодного форума! Регистрация здесь !

Скрыть объявления

Объявления

История съездов: 1 (Ярослав. обл), 2 (Нижегор. обл), 3 (Белоруссия), 4 (Москва), 5 (Украина), 6 (Украина), 7 (Калуж. обл), 8 (Москов. обл), 9 (Татарстан), 10 (Казахстан), 11 (Рязанская обл) , 12 (Москов. обл)

 Ответить  Открыть тему  Создать опрос

Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный

> Электропитание кочевой пасеки

ВЛАДМИР  
Понедельник, 20 Апреля 2015, 8:41
Сообщение #7936






[>]




--------------------
Век живи - век учись.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
Викинг  
Сегодня, 21:13
Сообщение #7937





Ульи: павильон
Порода пчёл: карника
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 50-70
Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край

[>]


Цитата(Shadow @ Понедельник, 27 Мая 2024, 21:10)
Это имеется ввиду включение вентиляторов охлаждения?
*


Да. При нагрузке около 1квт температура повышалась до критической(работа микроволновки), а вентиляторы не включались. Со сплитом и прочей ерундой в норме, до 45.

Сообщение отредактировал Викинг - Сегодня, 21:16
 ON  Карточка  Приват
 Наверх
Shadow  
Сегодня, 21:23
Сообщение #7938





Ульи: нет пчел
Порода пчёл: нет пчел
Пчело-стаж: менее 1 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Буркина-Фасо

[>]


Викинг, спасибо понял. Скорее всего датчик температуры (думаю NTC- термистор) вышел из строя. Пипочка такая должна быть приклеена с радиатору выходной сборки.
 ON  Карточка  Приват
 Наверх
Викинг  
Сегодня, 21:31
Сообщение #7939





Ульи: павильон
Порода пчёл: карника
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 50-70
Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край

[>]


Цитата(Shadow @ Понедельник, 27 Мая 2024, 21:23)
Скорее всего датчик температуры (думаю NTC- термистор) вышел из строя. Пипочка такая должна быть приклеена с радиатору выходной сборки
*


Спасибо. Смотрел, но датчика такого не видел. Посмотрю ещё, но там видимо посложнее. Потому что при большой нагрузке вентиляторы включались сразу, но не на полную мощность. При работе и нагреве обороты увеличивались.
 ON  Карточка  Приват
 Наверх
Shadow  
Сегодня, 21:47
Сообщение #7940





Ульи: нет пчел
Порода пчёл: нет пчел
Пчело-стаж: менее 1 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Буркина-Фасо

[>]


Цитата(Викинг @ Понедельник, 27 Мая 2024, 21:31)
Посмотрю ещё, но там видимо посложнее.
*


Фотографию открытого приложите, с разных ракурсов, посмотрим вместе.
 ON  Карточка  Приват
 Наверх

 Ответить  Опции  Открыть тему
 