Вы еще не зарегистрировались на нашем форуме? Зря, очень зря... Только зарегистрированные пользователи имеют возможность пользоваться огромной библиотекой книг о пчеловодстве (около 1300 изданий), фото-галереей (около 4000 фото), и картой пользователей, где можно найти пчеловода-земляка по карте области, почитать статьи посетителей, расширенным поиском, сводкой погоды в своем городе и многое-многое другое... Узнайте все возможности пчеловодного форума! Регистрация здесь !

Скрыть объявления

Объявления

История съездов: 1 (Ярослав. обл), 2 (Нижегор. обл), 3 (Белоруссия), 4 (Москва), 5 (Украина), 6 (Украина), 7 (Калуж. обл), 8 (Москов. обл), 9 (Татарстан), 10 (Казахстан), 11 (Рязанская обл) , 12 (Москов. обл)

5 страниц « < 2 3 4 5 > 
 Ответить  Открыть тему  Создать опрос

Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный

> Универсальный блок автоматики для омшаника

Aleks57RUS  
Понедельник, 16 Марта 2020, 18:20
Сообщение #46





Ульи: 14 рам на 300 + маги на 145
Порода пчёл: СР (на лицо ужасные добрые внутри)
Пчело-стаж: 40-50 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Орловская обл.

[>]


Есть недостатки на мой взгляд в данном устройстве.Отсутствует датчик влажности вне омшанника в результате такой алгоритм вашего устройства - внутри влажность высокая включится приток-вытяжка и мы получим приток влажного уличного воздуха что недопустимо.Что касаемо надёжности устройства у вас нет защиты от неисправности датчика (нужен второй датчик) например он начал врать(обрыв замыкание это можно программой исправить) - результат непредсказуем. да и твёрдотельное реле производства китай очень часто просто пробивается. imho.gif Среднерусская пчела зимует на воле без всего этого.для разных южанок европеек может и надо в улье такое они рано начинают червить.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Понедельник, 16 Марта 2020, 19:02
Сообщение #47





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Суббота, 15 Февраля 2020, 18:20)
Я решил эту проблему, путем поддержания в подрамочном пространстве "минимальной безопасной" температуры в автоматическом режиме не зависимо от температуры на улице. Пока алгоритм блока позволяет поставить максимум 10 градусов в подрамочном, при такой температуре пчелы никуда не летят в холодную погоду.
*



А как Вы решили эту проблему? У меня сейчас на дне ульев стоит двадцать градусов и никто никуда не летит. Вы так и не бросили затею с управлением нагревателями по одному датчику температуры?


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
tan.k  
Понедельник, 16 Марта 2020, 22:19
Сообщение #48





Ульи: Дадан 10 рамок
Порода пчёл: КП46 линия 21
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Курская обл.

[>]


Цитата(Aleks57RUS @ Понедельник, 16 Марта 2020, 19:20)
Есть недостатки на мой взгляд в данном устройстве.Отсутствует датчик влажности вне омшанника в результате такой алгоритм вашего устройства - внутри влажность высокая включится приток-вытяжка и мы получим приток влажного уличного воздуха что недопустимо.Что касаемо надёжности устройства у вас нет защиты от неисправности датчика (нужен второй датчик) например он начал врать(обрыв замыкание это можно программой исправить) - результат непредсказуем. да и твёрдотельное реле производства китай очень часто просто пробивается.  Среднерусская пчела зимует на воле без всего этого.для разных южанок европеек может и надо в улье такое они рано начинают червить.
*


Цитата(Aleks57RUS @ Понедельник, 16 Марта 2020, 19:20)
Есть недостатки на мой взгляд в данном устройстве.Отсутствует датчик влажности вне омшанника в результате такой алгоритм вашего устройства - внутри влажность высокая включится приток-вытяжка и мы получим приток влажного уличного воздуха что недопустимо.Что касаемо надёжности устройства у вас нет защиты от неисправности датчика (нужен второй датчик) например он начал врать(обрыв замыкание это можно программой исправить) - результат непредсказуем. да и твёрдотельное реле производства китай очень часто просто пробивается.  Среднерусская пчела зимует на воле без всего этого.для разных южанок европеек может и надо в улье такое они рано начинают червить.
*


Моя гарантия 2 года! Мало?

Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 20:02)
А как Вы решили эту проблему? У меня сейчас на дне ульев стоит двадцать градусов и никто никуда не летит. Вы так и не бросили затею с управлением нагревателями по одному датчику температуры?

*


Программно, в настройка блока есть такая функция.
В этом году и у меня никто никуда не летит кстати, сейчас держу в подрамочном 23-24 градуса.
Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 20:02)
Вы так и не бросили затею с управлением нагревателями по одному датчику температуры?
*


Не совсем понял вопрос. Сейчас я могу контролировать температуру в 20-ти ульях одновременно и думаю это не предел.
Очень хорошо видно различия в силе семей. Можно быстро отрегулировать ширину летков, положить доп. утепление, тем самым обеспечив равномерный нагрев в подрамочном во всех ульях.


Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 20:02)
А как Вы решили эту проблему? У меня сейчас на дне ульев стоит двадцать градусов и никто никуда не летит. Вы так и не бросили затею с управлением нагревателями по одному датчику температуры?
*


Смотрю Вы тоже практикуете подогрев. Зело рацией не пользуетесь? Приглашаю пообщаться там, более оперативно получиться делиться информацией, причем с людьми, кто не один десяток лет удачно пользуется электрообогревом.

Цитата(Aleks57RUS @ Понедельник, 16 Марта 2020, 19:20)
Есть недостатки на мой взгляд в данном устройстве.Отсутствует датчик влажности вне омшанника в результате такой алгоритм вашего устройства - внутри влажность высокая включится приток-вытяжка и мы получим приток влажного уличного воздуха что недопустимо.
*


А с чего вы взяли, что включится именно приток? Включится реле, а уж что Вы запитаете через это реле...Тут можно и пофантазировать.



--------------------
Изготавливаю блоки автоматики для омшаника и внутриульевого обогрева
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Понедельник, 16 Марта 2020, 22:58
Сообщение #49





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Понедельник, 16 Марта 2020, 22:14)
Сейчас я могу контролировать температуру в 20-ти ульях одновременно и думаю это не предел.
Очень хорошо видно различия в силе семей. Можно быстро отрегулировать ширину летков, положить доп. утепление, тем самым обеспечив равномерный нагрев в подрамочном во всех ульях.

*



Вы можете контролировать, но не управлять. Вы электронно управляете температурой только в одном улье и переносите этот алгоритм на все ульи. Это плохо. Регулировать летками, утеплением не получится. В каждом улье своя температура и она меняется очень динамично. А у Вас? Например, контрольный улей вошел в тень, а остальные ульи стоят на солнце. Управление по одному улью всей пасекой, большая ошибка. Есть ещё много нюансов которые надо учитывать, только тогда весенний подогрев будет эффективным. А то люди напихают "кипятильников" в ульи, а потом говорят, что подогрев это фигня. А я и не спорю, фигня. biggrin.gif


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
tan.k  
Понедельник, 16 Марта 2020, 23:19
Сообщение #50





Ульи: Дадан 10 рамок
Порода пчёл: КП46 линия 21
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Курская обл.

[>]


Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 23:58)
Вы можете контролировать, но не управлять. Вы
*


Могу, но пока не вижу в этом необходимости.
Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 23:58)
В каждом улье своя температура и она меняется очень динамично.
*


Ну так поделитесь своими наблюдениями.
Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 23:58)
Например, контрольный улей вошел в тень, а остальные ульи стоят на солнце. Управление по одному улью всей пасекой, большая ошибка.
*


Не согласен с Вами. Мои наблюдения показывают отклонения в 1-2 градуса. главное правильно выбрать этот как Вы его называете контрольный улей.
Цитата(NORD56 @ Понедельник, 16 Марта 2020, 23:58)
А то люди напихают "кипятильников" в ульи, а потом говорят, что подогрев это фигня. А я и не спорю, фигня.
*


Да я тоже не спорю и никому ничего не доказываю. smile.gif


--------------------
Изготавливаю блоки автоматики для омшаника и внутриульевого обогрева
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Понедельник, 16 Марта 2020, 23:39
Сообщение #51





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Пчеловод рассказывает про свой эксперимент. часть третья. Так будет и у Вас.

https://www.youtube.com/watch?v=vTiglN9PESY


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
tan.k  
Вторник, 17 Марта 2020, 1:09
Сообщение #52





Ульи: Дадан 10 рамок
Порода пчёл: КП46 линия 21
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Курская обл.

[>]


Так это как? Вы наверное меня не правильно поняли. Я в любой момент времени в режиме онлайн вижу температуру в подрамочном пространстве и вверху рамок в каждом улье на своём планшете. И она меня устраивает. Нет ульев с перегревом или недогревом.


--------------------
Изготавливаю блоки автоматики для омшаника и внутриульевого обогрева
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Вторник, 17 Марта 2020, 7:09
Сообщение #53





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Вторник, 17 Марта 2020, 1:09)
Я в любой момент времени в режиме онлайн вижу температуру в подрамочном пространстве и вверху рамок в каждом улье на своём планшете. И она меня устраивает. Нет ульев с перегревом или недогревом.
*



Зачем Вам этот "цифровой мусор"? Практическая ценность этих показаний равна нулю. Увидели, что в улье номер пять повысилась температура и пошли снимать утепление? и т.д. и т.п. Может я что-то не понимаю?


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
tan.k  
Вторник, 17 Марта 2020, 8:36
Сообщение #54





Ульи: Дадан 10 рамок
Порода пчёл: КП46 линия 21
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Курская обл.

[>]


Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:09)
Зачем Вам этот "цифровой мусор"?
*


Этот "мусор" проясняет очень многие вопросы по обогреву и помогает мне найти ответы на многие вопросы, которые появились у меня в 2017 году. Ответов на эти вопросы я нигде не нашел, только флуд и предположения не основанные даже на собственном опыте пчеловодов-философов.
Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:09)
Практическая ценность этих показаний равна нулю.
*


Ну это для кого как. Лично для меня практическая ценность этих показаний заключается в ведении "ровной пасеки", получение пакета с каждой зимовалой семьи, с возможностью получения товарного акациевого меда с этой же зимовалой семьи.
Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:09)
Увидели, что в улье номер пять повысилась температура и пошли снимать утепление?
*


Конечно же нет. Опыт этой весны показал, что настроить надо один раз, далее обогрев во всех ульях проходит примерно равномерно, иначе многие ульи перегреваются, многие не догреваются.
Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:09)
Может я что-то не понимаю?
*


Может Вы что то и не понимаете, мне то откуда это знать. Я лишь делюсь своими практическими наработками, не более.


--------------------
Изготавливаю блоки автоматики для омшаника и внутриульевого обогрева
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Вторник, 17 Марта 2020, 8:58
Сообщение #55





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:36)
Может Вы что то и не понимаете, мне то откуда это знать.
*



Это сарказм пчеловода с двадцатилетним стажем применения электрообогрева.


Цитата(tan.k @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:36)
Ну это для кого как. Лично для меня практическая ценность этих показаний заключается в ведении "ровной пасеки", получение пакета с каждой зимовалой семьи, с возможностью получения товарного акациевого меда с этой же зимовалой семьи.
*



И как на основе этих данных вы определите оптимальную температуру для достижения этих целей?

Цитата(tan.k @ Вторник, 17 Марта 2020, 8:36)
Опыт этой весны показал, что настроить надо один раз, далее обогрев во всех ульях проходит примерно равномерно, иначе многие ульи перегреваются, многие не догреваются.
*



Ну вот и ответ. Кольцо автоматики должно быть замкнуто, у Вас разорвано, в разрыве этой цепи стоите Вы. Я дал ссылку на видео пчеловода который проводил эксперименты по Вашему алгоритму. Вас это не убедило. Мои слова тоже не убедят. hi.gif


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
tan.k  
Вторник, 17 Марта 2020, 9:19
Сообщение #56





Ульи: Дадан 10 рамок
Порода пчёл: КП46 линия 21
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Курская обл.

[>]


Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 9:58)
Это сарказм пчеловода с двадцатилетним стажем применения электрообогрева.
*


Ну так поделитесь своим опытом. Расскажите какие температурные режимы обогрева, в какое время Вы используете? Как настраиваете температуру, какие нагревательные элементы используете, где располагаете?
Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 9:58)
И как на основе этих данных вы определите оптимальную температуру для достижения этих целей?
*


Для достижения максимального эффекта, обогрев должен работать постоянно, это не мое мнение, а мнение пчеловода с успешным опытом ипользования обогрева на протяжении нескольких десятков лет. В этом году он использует мой блок для обогрева 50-ти семей и пока очень доволен, и как он сам говорить многие свои мнения уже изменил.
Я пока не буду писать про оптимальную температуру, но как оказывается она таки есть. И задача блока держать ее ровной на всей пасеке.
Для меня не проблема поставить по реле в каждый улей, и заставить блок атоматически держать температуру по всем датчикам индивидуально.
Я пока хочу разобраться в причинах своей неудачи в 2017 году, и в причинах неудач многих пчеловодов. Ответ я уже нашел. Но это тема отдельно очень длинной дискуссии.
Цитата(NORD56 @ Вторник, 17 Марта 2020, 9:58)

Ну вот и ответ. Кольцо автоматики должно быть замкнуто, у Вас разорвано, в разрыве этой цепи стоите Вы. Я дал ссылку на видео пчеловода который проводил эксперименты по Вашему алгоритму. Вас это не убедило. Мои слова тоже не убедят.
*


Конечно не убедят, т.к. я вижу, что у меня твориться в каждом улье, и ситуация там ровно такая, какая мне нужна в данный момент времени. hi.gif


--------------------
Изготавливаю блоки автоматики для омшаника и внутриульевого обогрева
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Вторник, 17 Марта 2020, 9:55
Сообщение #57





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Вторник, 17 Марта 2020, 9:19)
Как настраиваете температуру, какие нагревательные элементы используете, где располагаете?
*



https://www.youtube.com/watch?v=8I2n6pxGhj0


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
tan.k  
Вторник, 17 Марта 2020, 10:15
Сообщение #58





Ульи: Дадан 10 рамок
Порода пчёл: КП46 линия 21
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Курская обл.

[>]


Исчерпывающий ответ в немом кино biggrin.gif


--------------------
Изготавливаю блоки автоматики для омшаника и внутриульевого обогрева
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
NORD56  
Вторник, 17 Марта 2020, 10:22
Сообщение #59





Ульи: дадан
Порода пчёл: местная-заморская
Пчело-стаж: 30-40 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Ленинградская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Вторник, 17 Марта 2020, 10:15)
Исчерпывающий ответ в немом кино biggrin.gif
*



Зачем Вам мои ответы. У Вас и так все хорошо. drinks_cheers.gif


--------------------
Все лезут в Наполеоны. Нельзя по улице пройти из-за Наполеонов.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
Aleks57RUS  
Четверг, 19 Марта 2020, 16:48
Сообщение #60





Ульи: 14 рам на 300 + маги на 145
Порода пчёл: СР (на лицо ужасные добрые внутри)
Пчело-стаж: 40-50 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Орловская обл.

[>]


Цитата(tan.k @ Понедельник, 16 Марта 2020, 22:19)
Цитата(Aleks57RUS @ Понедельник, 16 Марта 2020, 19:20)
Есть недостатки на мой взгляд в данном устройстве.Отсутствует датчик влажности вне омшанника в результате такой алгоритм вашего устройства - внутри влажность высокая включится приток-вытяжка и мы получим приток влажного уличного воздуха что недопустимо.Что касаемо надёжности устройства у вас нет защиты от неисправности датчика (нужен второй датчик) например он начал врать(обрыв замыкание это можно программой исправить) - результат непредсказуем. да и твёрдотельное реле производства китай очень часто просто пробивается.



Моя гарантия 2 года! Мало?
*


мне не гарантия нужна а целостность пчёл.
Цитата(tan.k @ Понедельник, 16 Марта 2020, 22:19)
А с чего вы взяли, что включится именно приток? Включится реле, а уж что Вы запитаете через это реле...Тут можно и пофантазировать.
*

В омшаннике какие фантазии ? задан вопрос ответа нет Вы разработчик - что включает реле в именно вашем устройстве при высокой влажности в омшаннике? Фантазии ?какие ? ненавязчивые? опишите не стесняйтесь диагноз ставить не буду ибо не врач.
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх

 Ответить  Опции  Открыть тему
 