Вопрос по циркулярке., Замена старого магнитного пускателя
|
Вы еще не зарегистрировались на нашем форуме? Зря, очень зря... Только зарегистрированные пользователи имеют возможность пользоваться огромной библиотекой книг о пчеловодстве (около 1300 изданий), фото-галереей (около 4000 фото), и картой пользователей, где можно найти пчеловода-земляка по карте области, почитать статьи посетителей, расширенным поиском, сводкой погоды в своем городе и многое-многое другое... Узнайте все возможности пчеловодного форума! Регистрация здесь !
История съездов: 1 (Ярослав. обл), 2 (Нижегор. обл), 3 (Белоруссия), 4 (Москва), 5 (Украина), 6 (Украина), 7 (Калуж. обл), 8 (Москов. обл), 9 (Татарстан), 10 (Казахстан), 11 (Рязанская обл) , 12 (Москов. обл)
![]() ![]() ![]() |
Вопрос по циркулярке., Замена старого магнитного пускателя
| SashaUr51 |
Воскресенье, 16 Марта 2025, 17:45
Сообщение
#1
|
|
Ульи: рута 10 рам. с маг. Порода пчёл: местная и карпатка 91 км Яосл. ш. Пчело-стаж: 20-30 лет Пчелосемей: 1-10 Регион нахождения пасеки: Россия, Московская обл. |
alur1@bk.ruПочти у всех пчеловодов в хозяйстве имеется самодельный циркулярный станок. У меня такой станок собран ещё с 80х годов на основе асинхронного двигателя в 1,5 кВт и конденсаторов для подсоединения к сети 220 в. Для пуска двигателя установлен пускатель ПМЕ - 052-у3в.Uн- 380 В,Iн-2,5а,Uкат- 380 В. Пускатель вышел из строя, а таких давно не выпускают. В вопросе разбираюсь плохо, да И зрение не позволяет найти что-то подходящее.Подскажите пожалуйста, чем можно его заменить, не особо путаясь с подсоединением проводов.
|
|
|
|
| POLYANSKY217 |
Понедельник, 17 Марта 2025, 5:02
Сообщение
#2
|
![]() Ульи: 10 рамочный ДАДАН Порода пчёл: местные Пчело-стаж: менее 1 года Пчелосемей: 1-10 Регион нахождения пасеки: Россия, Саха (Якутия) |
Цитата(SashaUr51 @ Воскресенье, 16 Марта 2025, 17:45) Поискать в интернете не пробовали? Там десятки предложений. Вот например. https://xn--80ac2ait4e.xn--p1ai/shop/goods/...0q4wn5585314447 |
|
|
|
| IRINA |
Понедельник, 17 Марта 2025, 9:03
Сообщение
#3
|
![]() Ульи: dadan и многокорпусные Порода пчёл: не злые Пчело-стаж: 20-30 лет Пчелосемей: 20-30 Регион нахождения пасеки: Россия, Тамбовская обл. |
Пускатели прошлый век.
Сейчас "автоматы" компактные с защитами. |
|
|
|
| Ангарский |
Понедельник, 17 Марта 2025, 10:23
Сообщение
#4
|
|
Ульи: разные Порода пчёл: местная Пчело-стаж: 20-30 лет Пчелосемей: 20-30 Регион нахождения пасеки: Россия, Иркутская обл. |
Цитата(IRINA @ Понедельник, 17 Марта 2025, 14:03) если бы был прошлый век то не выпускали, а их все таки выпускают Цитата(SashaUr51 @ Воскресенье, 16 Марта 2025, 22:45) alur1@bk.ruПочти у всех пчеловодов в хозяйстве имеется самодельный циркулярный станок. У меня такой станок собран ещё с 80х годов на основе асинхронного двигателя в 1,5 кВт и конденсаторов для подсоединения к сети 220 в. Для пуска двигателя установлен пускатель ПМЕ - 052-у3в.Uн- 380 В,Iн-2,5а,Uкат- 380 В. Пускатель вышел из строя, а таких давно не выпускают. В вопросе разбираюсь плохо, да И зрение не позволяет найти что-то подходящее.Подскажите пожалуйста, чем можно его заменить, не особо путаясь с подсоединением проводов. вот на озоне кнопочный электромагнитный пкскатель возьми, правда коробочку самому придется сделать .... ну а если уж просто на озоне магнитный пускатель подбери какой нужен (номинальная нагрузка +10%, больше можно) на последок можно зайти в магазин электрооборудования - там помогут подобрать Сообщение отредактировал Ангарский - Понедельник, 17 Марта 2025, 10:25 |
|
|
|
| рыжий |
Понедельник, 17 Марта 2025, 14:56
Сообщение
#5
|
|
Ульи: дадан+ магазины. Порода пчёл: бакфаст Пчело-стаж: 30-40 лет Пчелосемей: 70-100 Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край |
|
|
|
|
| ДрЮН |
Понедельник, 17 Марта 2025, 19:45
Сообщение
#6
|
![]() Ульи: крылатские Порода пчёл: помеси, карпатка Пчело-стаж: 15-20 лет Пчелосемей: 10-20 Регион нахождения пасеки: Россия, Московская обл. |
Цитата(рыжий @ Понедельник, 17 Марта 2025, 14:56) Наверное, можно просто кнопу поставить. Автоматом можно движок запороть, забыв его выключить. -------------------- Чеховский район
|
|
|
|
| ДрЮН |
Понедельник, 17 Марта 2025, 19:51
Сообщение
#7
|
![]() Ульи: крылатские Порода пчёл: помеси, карпатка Пчело-стаж: 15-20 лет Пчелосемей: 10-20 Регион нахождения пасеки: Россия, Московская обл. |
Цитата(рыжий @ Понедельник, 17 Марта 2025, 14:56) Всю жизнь работал просто на конденсаторе. Емкость его = 0, 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности. -------------------- Чеховский район
|
|
|
|
| Shadow |
Понедельник, 17 Марта 2025, 20:41
Сообщение
#8
|
|
Ульи: нет пчел Порода пчёл: нет пчел Пчело-стаж: менее 1 года Пчелосемей: 1-10 Регион нахождения пасеки: Буркина-Фасо |
Цитата(ДрЮН @ Понедельник, 17 Марта 2025, 20:51) 0 лишний, не 0.7 а 7 ( иногда пишут 6). Но некоторые двигатели, особенно соединенные с инструментом через ремень, на только рабочем, плохо стартуют ( или совсем не стартуют). Но, на мой взгляд, время конденсаторов ушло. Сейчас вполне доступны частотные преобразователи. Тот кто работал на трех фазах, трехфазные движки в конденсаторном включении не захочет. Сообщение отредактировал Shadow - Понедельник, 17 Марта 2025, 20:41 |
|
|
|
| rossech |
Понедельник, 17 Марта 2025, 20:53
Сообщение
#9
|
![]() Ульи: мк - рамка 315 *230, Дадан - все 9 рам. Порода пчёл: производная от карники Пчело-стаж: 15-20 лет Пчелосемей: 20-30 Регион нахождения пасеки: Россия, Костромская обл. |
Цитата(Shadow @ Понедельник, 17 Марта 2025, 20:41) Кондёров всегда два. Один рабочий на постоянку, а второй пусковой.В параллель ему через кнопку.У меня движок 3кВт, лет 15 работает так. Значения ёмкостей не помню уже... Никаких проблем. Мощности для ульев хватает. -------------------- Евгений
|
|
|
|
| ДрЮН |
Понедельник, 17 Марта 2025, 22:23
Сообщение
#10
|
![]() Ульи: крылатские Порода пчёл: помеси, карпатка Пчело-стаж: 15-20 лет Пчелосемей: 10-20 Регион нахождения пасеки: Россия, Московская обл. |
-------------------- Чеховский район
|
|
|
|
| равиль12
|
Вторник, 18 Марта 2025, 6:33
Сообщение
#11
|
|
Ульи: рут фальцевый. Порода пчёл: карпатка Пчело-стаж: 7-15 лет Пчелосемей: 50-70 Регион нахождения пасеки: Россия, Ставропольский край |
|
|
|
|
| Prokudin |
Вторник, 18 Марта 2025, 9:10
Сообщение
#12
|
|
Ульи: Лежаки для разведения и корпусные Порода пчёл: Carniсa Пчело-стаж: 30-40 лет Пчелосемей: 300-500 Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край |
В этом году электродвижок сдох на циккулярке . Взял китайца на озоне за 9 тр . Вместе с кондерами . Работает на удивление хорошо. 2200 Ват. 2800 об
Сообщение отредактировал Prokudin - Вторник, 18 Марта 2025, 9:23 |
|
|
|
| Prokudin |
Вторник, 18 Марта 2025, 9:11
Сообщение
#13
|
|
Ульи: Лежаки для разведения и корпусные Порода пчёл: Carniсa Пчело-стаж: 30-40 лет Пчелосемей: 300-500 Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край |
|
|
|
|
| IRINA |
Вторник, 18 Марта 2025, 9:18
Сообщение
#14
|
![]() Ульи: dadan и многокорпусные Порода пчёл: не злые Пчело-стаж: 20-30 лет Пчелосемей: 20-30 Регион нахождения пасеки: Россия, Тамбовская обл. |
Есть ведь пусковое реле. Например от старых холодильников, сзади маленькая коробочка. Которое при старте подключит конденсатор и выключится.
Сообщение отредактировал IRINA - Вторник, 18 Марта 2025, 9:20 |
|
|
|
| Ангарский |
Вторник, 18 Марта 2025, 10:18
Сообщение
#15
|
|
Ульи: разные Порода пчёл: местная Пчело-стаж: 20-30 лет Пчелосемей: 20-30 Регион нахождения пасеки: Россия, Иркутская обл. |
Цитата(IRINA @ Вторник, 18 Марта 2025, 14:18) Есть ведь пусковое реле. Например от старых холодильников, сзади маленькая коробочка. Которое при старте подключит конденсатор и выключится. от холодильника не пойдет, у холодильника мощность движка совсем маленькая, на циркуляре у этого реле махом контакты выгорят ... Сообщение отредактировал Ангарский - Вторник, 18 Марта 2025, 10:18 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 10 Июля 2026 |
|