Светлоград
Суббота, 22 Сентября 2018, 11:27
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:08)
и он меня не устроит, надо желательно 1,5кВт инвертор, что намного дороже.
у инверторов есть три вида мощности - долговременная , полная и пусковая.
http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-1500-ups.htmlВаш киловатник должен иметь пусковую мощность как минимум 2000Вт за глаза хватит запускать холодильник . И работать на пределе он не будет . Ибо его предел пусть даже по минимуму это 1 кВт. А холодильник в нормальном режиме это десятая часть от киловата , где же тут предел ?
Фобос
Суббота, 22 Сентября 2018, 11:32
Цитата(Светлоград @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:27)
у инверторов есть три вида мощности - долговременная , полная и пусковая.
Уважаемый, не надо. Я прекрасно знаю и всё проверено практикой.
Светлоград
Суббота, 22 Сентября 2018, 11:35
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:08)
Скажу про инвертор Новосибирский DUALDSP-12-3000-UPS от А-электроники. Мне прислали бракованный этой зимой,
знакомый прошлым летом хотел у них заказать , но его сами же производители отговорили , сказали партия бракованная вышла . Он подождал пол. года и они же ему сказали что можно брать. Я тоже себе второй инвертор из той партии купил. На 24 вольта , знакомый пользуется , все нориально. Я свой еще не юзал.
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:32)
что именно НЕ НАДО , уважаемый?
Мне вот не понятно как вы для своего киловатника предел определили ? Он что дуется, дуется и не может с первого раза запустить ? Или как ? Или вы промеряв пусковой ток в 75 ампер решили что это работа на пределе для киловатного инвертора ? По каким признакам определили предел? Поясните ...
Кратковременно 165 ампер ему предел примерный, а не 75 . И решение его заменить на 1.5 киловаттник тоже не понимаю. У того 250 ампер пусковые токи выдерживает , все равно ваши 75 ампер пусковых для обоих инверторов это ни о чем.
sinner
Суббота, 22 Сентября 2018, 11:59
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:08)
А кому-то возможно и 1кВт-ного вполне хватит.
Я недавно выбрасывал скриншоты, пусковой ток при запуске с нуля в 20 раз превышает номинальную мощность. Мой инвертор справляется, но для слабого (при наличии генератора или другого источника) тоже сгодится при постоянной работе холодильника, так как пусковые токи в рабочем режиме обычно не более 10- кратных..
Фобос
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:02
Цитата(Светлоград @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:35)
но его сами же производители отговорили , сказали партия бракованная вышла .
Видимо не всем говорят, есть какой-то отбор. Меня почему-то не захотели предупреждать, хотя то-же связывался.
Цитата(Светлоград @ Суббота, 22 Сентября 2018, 11:35)
Примерно так. Гудит, впечатление что ещё пару секунд сверх его 3-х секундного лимита и кирдык. Напряжение до 210В проседает. Это не хорошо. Предельные режимы не приветствуются, те более на пасеке. Замену не найдёшь. Вот и пошел он в запас.
Светлоград
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:04
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:02)
Примерно так. Гудит, впечатление что ещё пару секунд сверх его 3-х секундного лимита и кирдык. Напряжение до 210В проседает. Это не хорошо. Предельные режимы не приветствуются, те более на пасеке. Замену не найдёшь. Вот и пошел он в запас.
мой 1.5 кВт тоже гудит при запуске и напруга проседает , это естественное явление . Зря вы на свой инвертор так . Он если запускает с первого раза , то значит все с ним нормально.
Фобос
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:08
Цитата(Светлоград @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:04)
мой 1.5 кВт тоже гудит при запуске и напруга проседает
Новосибирский почти не гудит, а напяжение вообще стоит на месте. Но брак попался,жаль.
Светлоград
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:10
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:08)
Новосибирский почти не гудит, а напяжение вообще стоит на месте.
мой первый 1.5 кВт новосибирский , лет 6 наверное назад его брал. Сейчас посовременней пошли.
У меня киловатник китайский был и не запускал холодильник вообще . Защита срабатывала . Я когда его корпус снял и глянул на его элементную базу - чуть не прослезился. Все самое дешевое , по минимуму . Все стало понятно сразу . Чтоб не спалить большими пусковыми токами все это убожество китайцы защиту поставили .И скорее всего номинал завысили в характеристиках.
У новосибирского инвертора база элементная посерьезней , крышку тоже вскрывал.
Их даже по весу можно определить не вскрывая - чем тяжелее , тем в нем солидней элементная база .
sinner
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:14
Тоже планирую ещё один инвертор, по мощности пока не определился, трехкилловатник глючит. При подключении к АКБ сразу включается вентилятор, раньше включался только на больших нагрузках, а так был бесшумный. Появился глюк после грозового разряда.
Ваши инверторы сразу включают вентилятор или как?
Фобос, если один слабоват, а другой перезагружается... Возможен запуск холодильника с одного и переключение на слабый инвертор? Не проверял такой вариант?
Стогов61
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:21
По выложенным здесь расчетам под холодильник вполне достаточно киловатного инвертора
Я запускал дома старый.холодильник даже полу-киловатного газового бесперебойника. Правда стоит часок поработать и опустить напряжение аккумулятора на 1 вольт и запускаться прекращает
Инвертор самая дорогая и нежная деталь в этой системе
Хочется выбрать оптимальную
И без переплаты, и работоспособную даже на подсевших источниках не первой свежести
Фобос
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:29
Цитата(sinner @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:14)
Возможен запуск холодильника с одного и переключение на слабый инвертор? Не проверял такой вариант?
Это придётся их запаралелить, думаю невозможно, погорят ещё нафиг оба. Да и спокойно жить хочется. Не будешь ведь сидеть для контроля специально. На DUALDSP-12-3000-UPS вентилятор не включался пока.Надеюсь отремонтируют.
sinner
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:34
У меня инвертор подключается плюсовым проводом к АКБ через сдвоенный пакетник по 50 А (100А). При такой защите на каждом инверторе переключение занимает секунды. Холодильник даже понять ничего не успеет 😀
Светлоград
Суббота, 22 Сентября 2018, 12:58
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:29)
На DUALDSP-12-3000-UPS вентилятор не включался пока.
он же от определенной нагрузки включается , сколько нагружали на инвертор ? На своем один раз видел как вентиляторы начали медленно крутится при работе холодильника и запуске воздуходувки одновременно . А так все время молчат при работающем холодильнике и телевизоре. Тепловой датчик наверное стоит и свое дело делает.
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:29)
Это придётся их запаралелить, думаю невозможно, погорят ещё нафиг оба.
зачем от добра - добра искать ? Старый инвертор запускает с первого раза и пусть работает . Или в запасе лежит если лишний.
Фобос
Суббота, 22 Сентября 2018, 13:20
Цитата(Светлоград @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:58)
он же от определенной нагрузки включается , сколько нагружали на инвертор ?
Из серьезного только холодильник.
Цитата(Светлоград @ Суббота, 22 Сентября 2018, 12:58)
зачем от добра - добра искать ? Старый инвертор запускает с первого раза и пусть работает .
Придется ему ещё немного поработать, как основному. У него есть недостаток, ток холостого хода 2А.
Светлоград
Суббота, 22 Сентября 2018, 13:35
Цитата(Фобос @ Суббота, 22 Сентября 2018, 13:20)
Из серьезного только холодильник.
тогда вентиляторы будут молчать ....естественной конвекции воздуха будет хватать. Это хорошая опция - спать не мешает .
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 20:05
Чем на практике отличаются поли от моно солнечные панели? Есть смысл переплачивать за моно? По производителям то-же полезна информация. Сейчас есть недорогие Exmork, Delta, Sunways двух производителей. Подошёл к тому, что-бы установить десяток на крыше. В пасмурную погоду будет хватать тока, а в жаркую кондиционер использовать. Сейчас цена стала более-менее, поли 100вт за 3500 можно купить.
Любава
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 20:13
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:05)
ена стала более-менее, поли 100вт за 3500 можно купить.
Подскажите адрес ,где можно купить за такую цену
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 20:20
Любава
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 20:22
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:20)
спасибо.
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:13
Насколько я понял, поликристаллические больше воспринимают рассеянный свет и не требуют строгого перпендикуляра к солнцу
Любава
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:18
Подскажите ,а на сколько ампер надо брать контролер ,чтобы потом можно было подключить вабатарей 6 по 150 Ватт каждая.Я в этом деле не силен.
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:24
Павел, не менее 50 А на 12 В
Любава
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:26
Цитата(sinner @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:24)
Павел, не менее 50 А на 12 В
Спасибо.
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:27
Собираюсь разделить каждый модуль 400 и 300 на два контроллера, подключив к одному массиву АКБ
курил
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:35
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 20:20)
Смотри напряжение в нагрузке.

18.6в многовато, можно конечно длинной провода подсадить. Или контролер справится?
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:03
1е
Юрий Ал
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:12
Друзья,такое вот дело. Пользуемся украинским электроножом. Подключили к понижающему трансу методом тыка. Два года отлично отработал. Недавно выяснили что мы на него подаем 26 вольт переменки. Питаемся от домашней 220. Вопрос: 26 вольт переменного тока,это опасно? Может на постоянный перейти? Или без разницы?
За ответ спасибо.
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:16
Цитата(Любава @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:18)
на сколько ампер надо брать контролер ,чтобы потом можно было подключить вабатарей 6 по 150 Ватт
Цитата(sinner @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 21:24)
Павел, не менее 50 А на 12 В
по моему 80-100 амперник нужен. 50 маловато. С китайскими допусками однозначно. Или две линии по 50А.
Цитата(Юрий Ал @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:12)
Так.
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:18
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:14)
по моему 80-100 амперник нужен. 50 маловато. С китайскими допусками однозначно
У меня в пике 300 Вт выдают 18 А максимум, но с китайской поправкой соглашусь
Любава
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:20
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:16)
о моему 80-100 амперник нужен.
А такие продают на Алиэкспресс
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:22
Цитата(sinner @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:18)
У меня в пике 300 Вт выдают 18 А
Какой у тебя производитель? поли,моно?
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:23
Тут вопрос цены, выше 30 А контроллеры резко прыгают в цене. И даже не в 2-3 раза. Попробую параллельное подключение привычных мне 30 амперных
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:28
У меня 400 дают 20А максимум
Цитата(Любава @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:20)
А такие продают на Алиэкспресс
Продают. Около 5000. Я бы на один провод посадил.
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:29
Викинг модуль на 300 Вт состоит из 4-х 30 ваттных моно от Казбековича, и 6 х30 ватных зеленоградских поли
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:34
Цитата(Любава @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:20)
А такие продают на Алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item/100A-12V-24V...iceBeautifyAB=0До весны ещё зима и осень. Может sinner отпишится, как лучше. 2 по 50 или один 100 -)
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:42
Викинг
Ты доставку приплюсовать? 😀
Мои 30 А контроллеры рассчитаны до 50 В с панелей. Если панели подключать попарно...
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:45
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:34)
Я Игорь, а ты?
Цитата(sinner @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:42)
Мои 30 А контроллеры рассчитаны до 50 В с панелей. Если панели подключать попарно...
Мы на юге. Попарным подключением не балуемся.
На пасеке бывает по пол года. Мне нравится природа, подальше. Вот и обустраиваюсь, чтоб жизнь была комфортной.
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 22:58
Я Алексей.
Я не посмотрел регион задавашего вопрос. У меня каждая половина модуля идёт через пакетник 16 А, общий минус через пакетник 25 А. Срабатывали только один раз. И ещё раз во время грозы. Но по амперметры видел ток 18 А.
Надо посмотреть параметры этого контроллера при двойном напряжении - меняется ли допуск в 30А?
ШИМ 12 В 24 В 30A Контроллер заряда с 0.8A 5 В USB Выход большой ЖК-дисплей Дисплей для Max 50 В 720 Вт Панели солнечные RTD-30A Новый
http://s.aliexpress.com/QzeaY7zA
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:06
Если на 12в, то он на 360вт. Три 100вт панелей максимум потянет, а лучше две для него
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:16
Но разница 700 рублей или больше 5000 рублей
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:21
Лёша, такие по 553р
https://ru.aliexpress.com/item/10-20-30A-Du...iceBeautifyAB=0Цитата(sinner @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:16)
Но разница 700 рублей или больше 5000 рублей
Ну я спрашиваю, расскажешь нам до весны, стоит 100 амперник брать, или 3 по 30)
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:25
Сейчас пытаюсь сделать конструкцию для зимнего солнца с возможностью менять угол на летний. Но хотелось бы придумать, как площадь 410*67 см поворачивать летом так, чтоб брать утреннее и вечернее солнце. Для экономии и разгрузки АКБ. Полуденного и так в избытке. Слишком большая парусность и ветра.
Я не буду брать 100амперники 😀
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:33
Ты как-то показывал фото. У тебя панели вроде на крыше закреплены?
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:40
Пока да, но под снегом я ничего не получу, надо переставить раньше.
И в запасе уже лежит контроллер, предпочитаю в паре одинаковые. Разница в 300 рублей - это не 5000 😀
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:47
Если есть освещённое место-полянка, Сделай вертушки. Как у меня . Не много материала и труда. Три раза в день развернёшь на солнце. Стоят на земле.
Завтра могу сфотографировать
sinner
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:52
Поднимаю на высоту 4 метра для лучшей инсоляции и от любопытных в мое отсутствие. Вблизи от дома лучшего варианта не нашел. Деревья. Провод взял 16 квадратов, но больше 15 метров не потяну из-за потерь
Викинг
Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:54
Понятно
sinner
Понедельник, 24 Сентября 2018, 0:17
Цитата(Викинг @ Воскресенье, 23 Сентября 2018, 23:47)
Три раза в день развернёшь на солнце.
Самое простое решение увеличить ёмкость АКБ. Но дорого.
Можно к полудню один модуль отключать или задействовать для неконтролируемого потребителя. Но вручную..
Можно приподнять чуть к северу летом и смириться с потерей лишней энергии, отсекаемой контроллером.
Викинг
Понедельник, 24 Сентября 2018, 0:25
А если 50А МРРТ Новосибирский задействовать? Отзывы вроде не плохие. Сможешь все панели к нему подключить. И энергия от всех панелей по максимуму будет использоваться.
sinner
Понедельник, 24 Сентября 2018, 0:36
По максимуму получится только при перпендикуляре к солнцу. А переставлять такую площадь летом с вращением запад-восток трудоёмко при жёстком креплении.
Игорь, твой трекер хорош в летний сезон и постоянном присутствии. Мне нужно менять положение два раза в год, можно три, но не постоянно.
Это текстовая версия только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы пожалуйста